LÜFTUNG
Servus,
Ich habe bei mir das LCN-System verbaut. Die Funktionsweise bzw. die Parametrierung müsste die gleiche sein.
Das Lüftungsgerät hat bei mir 4 Stufen: Aus / Niedrige Stufe / Mittlere / Volle Pulle. Das Lüftungsgerät wird mit Hilfe von 3 Relais angesteuert:
0 0 0 : Lüftung aus
1 0 0 : Niedrige Stufe
1 1 0 : Mittlere
1 1 1 : Volle Pulle
Hinter dem Lüftugsgerät habe ich dann zwei elektrische Weichen geschaltet, welche die Luft entweder zum Wohnraum hin oder zum Kino verteilen. Siehe Pic:
Die beiden Weichen sind synchron angesteuert mit Hilfe von zwei Relais: Parametrierung wie bei einem Rollo. AUF - ZU bzw. KINO - Wohnbereich
Hier mal die Weiche etwas größer:
Warum das Ganze?
Bei der Planung des Hauses war noch nicht klar für wieviel Personen das Heimkino ausgerichtet wird. Ich habe dann einfach mal pauschal 10 Personen angesetzt. Für 10 Personen in einem Raum ohne sonstige Lüftungsmöglichkeit brauchst Du dann so richtig Power um den Luftaustausch zu regeln. Im Wohhaus "säuselt" die Lüftung eher nur so dahin. Ein gleichzeitiger Betrieb Wohnhaus und Kino mit einer Anlage macht also wenig Sinn. Da kam mir dann die Idee mit den Weichen.
Wann wird das Ganze geschaltet?
Wenn ich alleine im Kino bin, wird dort auch keine Lüftung benötigt, da das Raumvolumen locker ausreichend ist. Bei mehreren Personen kann man je nach Bedarf per Fernbedienung die Weichen nach Kino stellen und die gewünschte Luftmenge wählen.
Eine zusätzliche Funktion hab ich jedoch auch noch eingebaut: Einmal täglich schaltet das LCN-System selbstständig die Klappen in Richtung Kino und fährt die Leistung auf Volle Power. Nach 30min schaltet die Leistung wieder zurück und die Klappen wieder in Richtung Wohbereich. Somit habe ich immer frische Luft im Kino.
Im Sommer wenn es heiß wird und eine bestimmte Temperatur überschritten wird, schaltet die Komplette Anlage aus um das Haus nicht sinnlos aufzuheizen. Nachts fällt dann die Temperatur und das Haus wird wieder mit angenehmer kühler (entfeuchteter) Luft versorgt.
Ein zusätzliches Problem wird, ist auch bei mir, bei allen Lüftungsanlagen auftreten.
Durch das ständige Lüften wird die Luft im Haus auch immer trockener und somit auch unangenehmer und ungesünder wenn Werte von 40% rel. Luftfeuchte unterschritten werden.
Abhilfe versprechen dann Enthalpiewärmetauscher, welche es bei neuen KWL-Geräten i.d.R. zu geringen Aufpreis gibt. Enthalpiewärmetauscher sind ein Feuchterückgewinnugssystem damit eure Luft nicht zu trocken wird. Die Wirkungsgrade liegen bei etw 65%; die restlichen 35% müssen noch eingebracht werden. Wie?.... Durch die Personen die im Haus wohnen, durch Duschen Kochen etc. Auch Pflanzen bringen etwas Feuchte. Reicht das nicht aus, kann man sich Luftbefeuchter ala Venta etc. aufstellen und täglich befüllen. Je größer das Haus wird, umso schwieriger wird es, vor allem im Winter, die Luft feucht zu halten. Eine 5 Personenhaushalt in einer 80m²-Wohnung wird nicht die Trockenheitsprobleme haben wie ein 3-Personenhaushalt auf 400m² Wohnfläche.
Alternativ gibt es noch automatishce Luftbeufeuchtungssysteme, welche man direkt in den Zuluftkanal verbauen kann. Bei diesen Geräten stellt man nur die gewünschte Vorlauftemperatur und die gewünschte Feuchte, z.B. 50% ein. Den Rest macht das Gerät automatisch. Das ist natürlich die absolute Luxuslösung.
Grüße
Kreuzi